『河北锂电池储能舱消防灭火设备厂家电话|艾微特《储能》深圳工厂联系电话』——储能系统(Energy storage systems)
1、储能电站消防系统的一些见解
1. 储能电站的应用范围广泛,涉及新能源汽车、孤立微网、厂网侧、用户侧、电网侧等多个领域
2. 随着电池储能技术的成熟,电池组储能逐渐成为储能电站的重要组成部分。然而,储能电站项目的建设和应用中,火灾危险性也逐渐显现
3. 近10年来,国内外发生了30多起大容量储能电站起火爆炸事故,其中多数采用锂离子电池,部分事故还涉及铅酸电池和钠硫电池,造成了人员伤亡和重大财产损失
4. 储能电站火灾事故主要包括锂电池的火灾危险性和电气设备的火灾危险性两个方面
5. 锂电池的热失控和级联热失控是锂电池火灾的主要来源,与电池构造直接相关。电池在滥用情况下,如过热、过度充放电、电池设计缺陷及原材料瑕疵造成的短路等,会导致内部电池材料之间发生化学反应,电解液分解产生大量热和气体,引起热失控
6. 大型锂电池储能系统中的锂电池模块通过串联形成单个电池组,多个电池组通过并联形成一个大容量储能单元。锂离子电池火灾与普通火灾不同,热失控发生后容易引发周围电池发生连锁燃烧爆炸反应,并且在自燃同时会释放氧气,易出现复燃现象
7. 电气设备火灾主要由线路漏电、短路、过负荷、老化等导致的局部高温引发电气设备中可燃物着火
8. 为了应对这些火灾危险性,储能电站消防系统需要针对性设置。全淹没七氟丙烷自动灭火系统是目前市场上使用较多的储能消防系统。9. 七氟丙烷气体灭火装置包括灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等。10. 火灾探测预警系统也需针对不同情况配置,针对电气设备舱和电池舱分别采用不同的探测器,如防爆型复合探测器、防爆可燃气体探测器、本安型探测器等。11. 对于锂离子电池火灾控制在Pack级别也是非常重要的。储能系统中电池火灾发展到一定规模时,应利用探测传感器精准识别电池热失控情况,以实现Pack级火灾安全防控。12. 然而,将可燃气体探测器布置到每一个Pack内会增加储能系统的成本,因此,可根据火灾类型针对性设计防火方案。13. 储能电站消防系统需要根据储能设备的不同情况针对性设置方案,并需专业消防公司进行考察、设计,才能保障储能电站的安全。14. 加强储能电站消防安全管理,对于构建清洁低碳、安全高效的当代能源产业体系,推进我国能源行业供给侧改革、推动能源生产和利用方式变革具有重要战略意义。15. 实现党中央“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的伟大目标也需要储能电站建设将安全放在第一位。16. 只有保障储能电站安全的情况下,才有可能进一步推动储能技术的发展。
2、储能电池箱防止起火用气溶胶灭火装置最好吗?
大势所趋吧,新能源汽车的发展越来越好,电动车使用和购买率也在不断增加,有了这些前者,后者作为电池箱安全也都逐渐浮出水面,保障客户使用的安全就很难,首先从消防这块就得下功夫,只要是带电的产品都有可能发生火灾,特别是电池着火这类事故特别多,那么怎么避免,只有安全自动灭火装置,气溶胶灭火装置是唯一的选择,没有其二,目前市面上也是用的最多的消防产品,它体积小巧、无压存储、免维护、保障时间有几年,成本也低,是最理想的密闭空间消防自动灭火产品,当然选择品牌厂家也很重要,从网上和行业内目前只有湖北及安盾消防品牌这家企业做的是最好,安装这个无疑是为了安全、灭火与省心。

3、储能集装箱为什么会存在消防安全隐患?
答:储能非常容易发生火灾,储能电站存在批量的储能电池,目前储能电池多用锂离子电池,其性价比和能量密度相比其他电池更占优势。但锂离子电池很容易发生电池内部短路从而导致自燃。一节电池是由正极和负极组成,电池内部通过隔膜做到正负极之间的绝缘,电解质起到锂离子的传导作用。如果隔膜损坏就会正负极短路,会持续放热,热量积聚会加剧分解电池内部的所有结构,放出更多的热,最后导致自燃,一节电池自燃又会热扩散给周边电池,一传十,十传百。而电解液本身是易燃溶剂,极易燃烧,这就是锂电池起火后会迅猛发展的原因,同时电池分解产生可燃气体和氧气,也会加剧燃烧。徐州联安消防科技工程有限公司专注于消防领域的研究及应用,通过大量实验研究和终端客户沟通,我司以“早发现、早处置”为原则,提倡对储能舱内锂电池热失控初级阶段及时预警和准确抑制处理,在抑制火灾的情况下,将电化学储能舱火灾造成的损失尽可能减小。灭火方面,电化学储能舱灭火系统采用锂离子电池储能系统自动灭火装置,装置采用全氟己酮为灭火介质,能够有效灭火、降温及长达24小时的复燃抑制。
4、智慧电力储能柜消防系统解决方案
智能电力储能柜的消防解决方案1. 智能电力储能柜的构造与功能电力储能柜是一个集成电池单元、管理单元、变流器、控制单元、消防单元和热管理单元的系统,适用于户外电力应用场景,旨在提升电网稳固性、安全性和经济效益,支持可再生能源的广泛应用
2. 智能消防系统的组成部分储能柜的消防系统包括火灾探测、预警、灭火机制和安全管理等,确保火灾发生时能及时反应并保护人员及财产安全。面临的问题与解决方案电池储能柜在消防上面临的问题涉及温度监控、火灾预兆识别和安全策略。例如,锂电池在过热、电解液挥发及灭火剂管理等方面存在潜在风险。为此,我们开发了智能预警系统,如PID有机挥发物探测器,烟感报警和颗粒物报警器,以及红外矩阵测温,实时监控电池状态
3. 智能消防系统的创新我们公司的系统采用物联网技术,部署了锂电池泄露传感器、红外矩阵和有机挥发物传感器,一旦检测到异常,警报主机通过算法分析并启动全氟已酮灭火,同时通过无线网络实时上报火灾信息。此外,还有电力储能柜报警主机和监管平台,提供图形化数据展示、远程监控和故障处理功能。系统优势与习惯消防系统相比,我们的智能解决方案具有更高的灵敏度和实时性,能有效预防电池储能柜火灾,降低风险。平台的视频监控、设备管理、告警和权限管理功能,使得系统管理更加高效和智能。
5、工商业储能消防系统解决方案
一、储能系统火灾特点储能系统的火灾隐蔽性强,火源内部,热失控初期无明显迹象。火灾蔓延速度极快,火焰喷射状,燃烧剧烈,温度高,喷射距离远,伴随熔融物飞溅。燃烧产生大量繁琐可燃气体,如CO、H
2、CH
4、VOC等,存在爆炸风险。锂离子电池火灾独特,即使明火熄灭,无氧环境下仍能持续反应产生热量,灭火后易复燃。
二、储能消防难点锂电池火灾具有特殊性,火势蔓延迅速且易复燃。消防布局空间受限,习惯消防设备降温效果不佳。
三、储能电池火灾消防策略火灾监测,通过烟感、温感或复合传感器实时监控,快速识别火情,启动灭火程序。迅速喷发高效灭火药剂扑灭明火,防止火焰扩散。同时进行降温处理,阻断电池内部热失控反应,避免复燃。
四、储能电池柜消防产品配置复合探测器,实时监控电池状态,提前预警火灾。采用全氟己酮灭火药剂,通过喷嘴准确对准电池内部,高效扑灭明火。设置声光报警装置,异常情况及时提示。集成紧急启停按钮,紧急时手动启动消防系统。消防系统提供485通信接口,将火情信息传送到其他系统。
《LYUAV SERVICE 储能系统(Energy storage systems)》
电话微信(Mobile/Wechat): 086-17727870881
飞机(TG): @bessoem88
邮箱(Email): bessoem@outlook.com
我司专注于老板一对一服务(We focus on the boss one-on-one service)